Форум для электриков и не только

Форум для электриков и не только

Регистрируитесь,пишите, общайтесь, задавайте вопросы.За каждое сообщение в теме дается звездочка. Закрытый раздел только для избранных,у кого количество звёзд больше 3-х.

ПоискПоиск   Участники  
Сегодня: 21.03.2023 - 10:36:37
Страницы:  1  
Форум для электриков и не только » Электрика » Почему горят катушки пускателеи запитанные переменным током?
Автор Сообщение

Zevs

Z
гость
Почему горят катушки пускателеи запитанные переменным током?
Сообщение # 1 27.10.20 - 15:16:56

Серый

С
гость
Zevs, причин много, могу привести некоторые наиболее распространённые:
- нарушение сопротивления изоляции вследствие отсырения;
- заклинивание подвижной части магнитопровода в разомкнутом состоянии приводит к увеличению магнитного сопротивления и резкому повышению тока через катушку;
- неправильное напряжение питания;
- механические повреждения обмотки магнитопроводом (характерно для бескорпусных катушек);
Причем как правило процесс выхода из строя после возникновения первоначальной причины продолжается одинаково - межвитковое замыкание-интенсивный нагрев-сильное задымление помещения-отказ.
Сообщение # 2 27.10.20 - 15:18:47

Знаток

З
гость
Zevs, плохой контакт между якорем и сердечником магнитопровода пускателя ,заклинивание якоря,в результате уменьшается магнитный поток и индуктивное сопротивление катушки .Катушка пускателя рассчитывается на полное сопротивление активное плюс индуктивное ,при одном активном сопротивлении и не замкнутом сердечнике магнитопровода они горят...
Сообщение # 3 27.10.20 - 15:26:50
Форум для электриков и не только » Электрика » Почему горят катушки пускателеи запитанные переменным током?